2023年6月17日10时许,位于南宁市青秀区竹溪大道21号的新兴村三组三产综合楼项目工地发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失90万元。
2023年6月19日,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《南宁市青区人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》(青政办〔2023〕28号)等有关规定,青秀区人民政府成立了由青秀区应急管理局牵头,青秀区人民政府办公室、青秀公安分局、青秀区住房和城乡建设局、青秀区总工会、中山街道办事处有关负责同志参加的青秀区中山街道新兴村三组三产综合楼项目“6·17”一般触电事故调查组(以下简称事故调查组),全面负责事故调查工作。同时,邀请青秀区监察委、检察院派员参与事故调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问等,查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及相关人员的责任,总结分析了事故主要教训,提出了防范整改的措施建议。
事故调查组认定,青秀区中山街道新兴村三组三产综合楼项目“6·17”一般触电事故是一起生产安全责任事故。
一、事故基本情况
(一)相关单位概况
1.项目总承包方。广西金恩建筑工程有限公司(以下简称广西金恩公司),为新兴村三组三产综合楼项目的总承包单位。具有建筑工程施工总承包二级资质,持有《安全生产许可证》。
广西金恩公司与工程建设方新兴村民委员会三组签订了《新兴村三组三产综合楼建设工程施工合同》。工程名称为新兴村三组三产综合楼,工程地点为南宁市青秀区竹溪大道21号,工程内容包括1#综合楼、2#综合楼、物业管理用房和地下车库。总建筑面积:40778.58㎡,其中1#综合楼建筑面积16122.37㎡,框架剪力墙结构,地上30层,地下2层,建筑高度98.2m;2#综合楼建筑面积16697.17㎡,框架剪力墙结构,地上30层,地下2层,建筑高度98.8㎡;物业管理用房建筑面积135㎡,框架结构,地上1层;地下室建筑面积7824.04㎡,框架剪力墙结构,地下2层。工期为2021年5月1日至2024年5月31日,共计1064天。广西金恩公司成立了新兴村三组三产综合楼工程项目部,任命邱xx为项目经理。
2.项目分包方。广西强东建设工程有限公司(以下简称广西强东公司),为新兴村三组三产综合楼项目的消防专业分包方,具有消防设施工程专业承包二级资质,持有《安全生产许可证》。
2023年5月8日,广西强东建设工程有限公司与南宁市青秀区中山街道办事处新兴村民委员会三组签订了《消防工程施工合同》,合同约定承包范围为1#综合楼、2#综合楼及地下室、物业管理用房消防工程,不包含二次消防改造费用、塔楼排气扇及其系统风管及设备、水池和水箱的进水管以及水池防水套管、防火窗。合同约定承包内容为消防工程施工,包括火灾自动报警及消防联动控制系统(不含2#楼3层及3层以上户内消防设施)、消防设备电源监控系统、暖通系统(不含卫生间排气系统)、剩余电流式电气火灾监控系统、余压监控系统、防火门监控系统、消防应急照明和疏散指示系统(含应急照明集中电源箱),不含应急照明集中电源箱至灯具配管及穿线)、七氟丙烷灭火工程、室内消火栓系统、自动喷淋系统、消防水泵房、地下室配电柜房及发电机房消防设施,防排烟系统(不含双电源控制箱:不含2#住宅入户防火门及户内避难间防火门;1#综合楼的丙级防火门
仅包含水井电井的丙级防火门,不含其它丙级防火门)、抗震支架、消防水箱、室外消火栓系统(仅安装室外消火栓,不含管道及阀门)、1#综合楼、2#综合楼都是明敷管线等。5月17日,广西强东公司与周xx签订《农民工劳动合同书》,工种为水钻机械钻孔。广西强东公司成立了项目部,任命覃xx为项目经理。
(二)项目批准情况
2021年4月28日,南宁市行政审批局以《建筑工程施工许可证》(编号:450101202104280101)准予该项目施工。
(三)相关单位安全管理情况
1.项目总承包方。项目总承包方制定了相关规章制度和操作规程,按规定组织开展了日检、周检、月检、季度检及隐患排查治理专项检查,对从业人员进行了三级安全教育和安全技术交底,组织开展了隐蔽工程验收。消防专业分包方进场后,与消防专业分包方签订了安全协议,将包括《负一层电气平面图》在内的相关施工图纸发送给了消防专业分包方。根据《负一层电气平面图》,负二层照明线路和设施设计从负一层水井房东南角单联单控开关处往水井房中央吸顶灯灯盒位置埋地直线布置。
2021年4月28日,项目总承包方编制了《新兴村三组三产综合楼给排水、强电安装专项施工方案》。内容包括给排水工程、电气工程、空调通风及防排烟工程的概况、施工方法和保证质量措施等。根据施工方案电气安装工程技术要求及施工方法中预留和预埋的要求和方法为:预埋前,认真进行有效的技术交底,根据土建的放线尺寸,在范本上放出各种预埋设备的准确位置,再核对材料是否符合要求,按放线固定各类预埋件,应做到位置准确,并固定牢固。暗配在现浇砼梁、柱、楼板及板墙内的电线管,一定 要将管子敷设在底盘或边筋上面,且不可直接敷设在范本上,特别是注意从楼板进入大梁的弯曲处,一定保证弯曲半径或将电线管用水泥块垫起,以保证脱模后无露管现象。在土建钢筋绑扎时,注意做好各系统电气、灯盒预埋的工作,预埋楼面电管时,要在土建第一层钢 筋网铺设完毕时再进行安装,所有的管口要用木塞埋塞,以图纸设计方位安装,有与实际不符时,应及时请示监理和甲方确定方案。土建拆模后要及时派人处理已安装的灯盒和过线盒。在土建浇注砼时,电工人员必须到场跟班,预埋结束后经甲方施工人员、监理人员验收合格后,方可进行下一道工序,并应及时办理好签字手续,预埋时注意应与土建施工配合紧密,应尽量少占用主流水线的时间。
2021年9月23日,项目总承包方组织对新兴村三组三产综合楼1#楼地下室顶板隐蔽工程进行了检查验收。根据检查验收记录,隐蔽内容及要求为:1.隐蔽方式:暗敷混凝土内;2.按照配电及弱电平面图进行施工,严格按照设计规范要求进行。根据平面图中所示的设备及灯具位置,先在模板上定位,再用色漆做相应的标示,然后固定设备及灯具所需要的配管数量及管径规格相同的线盒,等铺完第一层板筋后进行配管,采用专用的胶水进行管与盒、管与管的联接。杜绝三层管交叉,管线联接后每隔0.8米至1米的距离扎线与底板钢筋绑扎牢固,上反管头用堵头或胶纸封住。3.隐蔽前应核对实际安装与设计平面图是否有误,不同电压等级的回路有无同管敷设。4.在混凝土结构板。柱内敷设,不同电压等级、不同回路按规范分管敷设、没有发现同管敷设。5.配管有出厂合格证,材质符合设计要求。施工单位检查评定结果为同意隐蔽,进行下一步施工。
2.消防专业分包方。消防专业分包方制定了相关规章制度和操作规程,按规定组织开展了日检、周检、月检、季度检等检查,对周xx进行了三级安全教育和安全技术交底,作业前按规定将施工方案向周xx进行了技术交底,查看了施工现场,告知了作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
(四)事故发生经过
2023年6月17日8时许,周xx到达南宁市青秀区竹溪大道21号新兴村三组三产综合楼项目工地。消防专业分包方组织召开了早班会,早班会上施工员对当天作业内容进行了部署,交代了作业时的安全注意事项,并安排周xx与班组长奉xx对接当天具体作业事宜。早班会结束后奉xx带周xx查看了当天作业现场,告知了周xx当天作业内容和作业时的安全注意事项。9时30分许,周xx独自一人开始钻孔作业。11时许,一名工人路过负一层水井房时发现水井房内有人员躺在地上,疑似发生事故,遂向奉xx报告,奉xx立即前往查看,发现周xx双膝朝向负一层水井房西南侧墙角、头部朝向水井房北侧墙壁跪躺于水井房内地面,立即到一层配电房断开电源,并向唐xx报告。
(五)事故现场情况
1.事故现场概况。负一层水井房呈矩形,长度约1.9米,宽度约0.97米,高度约4.3米;水井房东侧相邻为电井房,呈矩形,长度约1.9米,宽度约1.1米,高度4.3米。水井房西南侧墙角(水井房出入口西侧墙壁往北约0.63米位置)地面有一希德红牌台式水钻(水钻外壳为金属外壳,钻头已钻切入负一层底板内),水钻北侧地面有一顶黄色安全帽,水井房北侧墙壁前地面有2个已钻好的孔。
检查现场台式水钻电源线盒,该线盒采用16A的空气开关,电源线采用三线制,连接了一根棕色火线,一根蓝色零线,一根绿/黄双色地线(保护接地措施),电源线表面红绝缘皮有压痕,但未见破损口;水钻电源线插头只连接了火线和零线,未连接地线。该水钻外壳为金属外壳,设置有保护接地措施,属于《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB/T 3787-2017)3.1定义的Ⅰ类工具。
将现场台式水钻钻头从孔洞内拆除,对钻孔进行检查,可见圆形钻孔内东侧有一段红色电源线,电源线上有一破损口,破损口内可见一裸露铜线。
负一层水井房出入口外(西侧)有一个白色三座排插,排插电源线经水井房至电井房内东侧穿过电井房顶部预留孔洞,排插插头放置在预留孔洞附近电缆桥架上,检查该排插电源线,表面绝缘层未见破损,绝缘层内只有火线和零线,未见地线。
负一层电井房位置对应一层位置为配电房,配电房门口有一个白色插座,插座连接有一红、一蓝两根电源线,电源线另一端线头裸露。一层配电房内照明用配电箱采用三相五线制,自北向南第1、2、3个空气开关连接有电源线,其余空气开关未连接电源线。
2.事故现场勘验情况。将一层配电房内照明配电箱所有空气开关关闭,再将所有空气开关逐一打开,同时在负二层水井房内用电笔测量照明开关电源线,发现电源线短暂通电,随即一层配电房内照明配电箱中自北往南第2个空气开关跳闸;再次将第2个空气开关合闸,同时用试电笔测量负二层水井房照明开关电源线,均未通电,一层配电房内照明配电箱中空气开关均未跳闸。
(六)人员伤亡和经济损失
事故导致1人死亡,依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计,核实事故造成直接经济损失为90万元。
二、事故应急处置情况
(一)事故信息接报及响应情况
2023年6月17日10:59,分包方施工员按照规定向项目总承包方、专业分包方有关领导报告了事故情况,项目总承包方、专业分包方相关领导立即组织开展事故应急救援工作,并按规定上报事故信息。
11时35分,广西医科大学第一附属医院救护车到达事故现场,随后将周xx送广西医科大学第一附属医院急诊科救治。
南宁市建管中心、青秀区应急管理局接报后,立即组织相关工作人员赶赴现场,组织、指导事故调查和善后处置工作。
(二)医疗救治和善后情况
广西医科大学第一附属医院接诊后,立即开辟“绿色通道”,组织抢救。根据急诊病历,体格检查:呼吸、心跳骤停状态,简易呼吸器辅助呼吸,持续胸外心脏按压。双侧瞳孔等大等圆,直径约7.0mm,对光反射消失,全身湿冷。双侧小腿各见1处焦痂。诊断:呼吸心跳骤停、电击伤、休克、缺氧缺血性脑病。根据广西医科大学第一附属医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》,直接死亡原因为暴露于其他特指的电流下(工业和建筑区域)引起创伤性休克引起心脏停搏。
广西强东公司安排了专门人员,做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。截止2023年6月25日,广西强东公司与死者家属达成一致,签订了《补偿协议书》,补偿死者家属X万元,事故各项善后事宜基本完成。
三、事故原因分析
(一)直接原因分析
作业人员周xx在实施钻孔作业过程中,钻头钻破负一层水井房底板内预埋的负二层电照电源线,造成触电,导致周xx经医院抢救无效死亡。具体分析如下:
水钻作业过程中需要用水冲洗,致使作业现场环境潮湿,周xx作业过程中水钻钻头钻破负一层水井房底板(负二层顶板)内预埋的负二层照明电源线,电源线破损漏电,电流通过水钻金属外壳从人体手部流入,经脚部返回地面形成回路,导致触电事故发生。
(二)其他可能因素排除
经调查组现场勘查、调查,排除了自然灾害、刑事犯罪等因素引起事故发生的可能。
四、相关责任人员存在的主要问题
(一)周xx,安全意识淡薄,使用的台式水钻、排插接线不规范,未按规定连接地线;作业时未按规定佩戴防护用品;
未按规定使用Ⅱ类或Ⅲ类工具作业,对事故发生负有责任。
(二)韦x,广西金恩公司项目部施工员。履行施工现场安全管理职责不力,未发现并消除负一层水井房内照明电线未按照图纸设计方位安装的事故隐患,对事故发生负有责任。
(三)韦xx,广西金恩公司项目部质检员。在进行隐蔽工程验收时不深入、不仔细,未发现并消除负一层水井房内照明电线未按照图纸设计方位安装的事故隐患,对事故发生负有责任。
(四)邱xx,广西金恩公司派驻的项目经理。履行督促、检查施工现场安全管理职责不力,对项目管理人员履行职责情况监督管理不到位,未采取技术、管理措施及时发现并消除负一层水井房内照明电线未按照图纸设计方位安装的事故隐患,对事故发生负有主要领导责任。
五、对有关责任人员的处理建议
(一)不予追究责任人员
周xx,对事故发生负有责任,因在事故中经抢救无效死亡,不予追究责任。
(二)对事故责任人员的行政处罚建议
邱xx,广西金恩公司项目经理,建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项③的规定,依法处罚。
(三)其他处理建议
1.韦x,广西金恩公司项目部施工员,建议由广西金恩公司处理。
2.韦xx,广西金恩公司项目部质检员,建议由广西金恩公司处理。
六、事故防范措施建议
(一)增强安全生产红线意识,强化建筑施工安全工作
党的十八大以来,习近平总书记对安全生产工作发表了一系列重要论述,为做好建筑行业领域安全生产工作指明了方向、提供了根本遵循。各有关部门、领导干部要深刻领会,吸取事故惨痛教训,加强对重点企业的安全生产监督管理工作,在统筹经济社会发展中自觉把人民生命安全和身体健康放在第一位,强化底线思维、红线意识。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。各建筑企业要进一步牢固树立安全发展理念,坚持安全发展,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,充分认识到建筑行业的高风险性,杜绝麻痹意识和侥幸心理,始终将安全生产置于一切工作的首位。
(二)加强施工现场安全管理
各建筑企业要严格按照有关法律法规和标准要求,建立健全全员安全生产责任制,完善企业和施工现场作业安全管理规章制度和质量管理制度。提高安全生产责任意识,督促施工人员注意用电安全,加强施工人员用电安全教育培训,各管理层应重视检查本单位的安全生产工作。
(三)增强工程验收环节警惕性
工程各施工单位要高度重视分部工程、单位工程和工程竣工验收的重要性,遵守有关法律法规要求和履行合同义务,认真做好隐蔽工程验收工作,在隐蔽工程验收时注意留存现场影像资料。加强对从业人员的安全教育培训、风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作,按照工程总承包企业对工程总承包项目质量和安全全面负责的原则,扎实做好各项安全生产基础工作。
青秀区中山街道新兴村三组三产综合楼
项目“6·17”一般触电事故调查组